| Проводили ТК жилого здания. Посчитали сопротивление теплопередаче и теплопотери за отопительный период, выдали заказчику отчет. Этот отчет забраковал инспектор Технодзора. Невнятно объяснил, что отчет неполный и не хватает измерений, сославшись на пункт №7 Приказа №212 о «Порядке организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок». А именно раздел пункта №7 - «Технический отчет о проведенных электроизмерениях и испытаниях, включая отчеты о тепловых испытаниях отопительной системы с определением теплозащитного свойства ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий и сооружений».
Помогите, что за теплоаккумулирующая способность здания, как это мерить и чего этот инспектор вообще хочет?!
|
|
| |
Володя | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 17:11 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Antoxa, инспектор выполняет свои формальные обязанности и, будем надеяться, не более. П. 7 приказа № 212 весьма обширный, поэтому стоит скрупулёзно собрать всё требуемое от а до я. Что касается теплоаккумулирующей способности, то это параметр здания, характеризующий способность стен сохранять тепло некоторое время, сопротивляясь промерзанию. Подробнее о расчётах можно почитать здесь: http://stroi.net/articles/a2771938.html (не знаю как делается ссылка ) В конце есть и список литературы.
|
|
| |